ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 10.03.2010г. (Извадка)
МЕТОДИКА за качеството на електрическата енергия и качеството на обслужване на разпределителните предприятия и крайните снабдители
• Качество на напрежението съгласно БДС EN 50160
Стандартното номинално напрежение Un за обществени системи с ниско напрежение е:
-за четирипроводникова трифазна система: Un = 230 V между фаза и неутрала
Изменения на захранващото напрежение при нормални работни условия, изключващи ситуации, породени от аварии или прекъсване на напрежението:
- 95 % от средните ефективни стойности на захранващото напрежение за 10 min трябва да бъдат в обхвата на Un ± 10 % за всеки период от една седмица
- всички (100%) средни ефективни стойности на захранващото напрежение за 10 min, трябва да бъдат в обхвата на Un + 10/-15,%