« -: 22 Февруари, 2025, 16:41:26 »
Монтиран е в таблото на мой познат от ЕРП без обяснения за причина и предназначение.Потърсих данни, не открих.

Неактивен mbg

  • Насочен електрон
  • **
  • Публикации: 98
Re: NF71.3-1 Power fine filter
« Отговор #1 -: 24 Февруари, 2025, 02:22:15 »
Пише отгоре нещо като 20дБ атенюация между 30 и 200kHz... в доста случаи върши хубава работа.

Неактивен shri

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 967
  • Населено място: Германия Берлин
  • LZ2IX
Re: NF71.3-1 Power fine filter
« Отговор #2 -: 24 Февруари, 2025, 09:50:39 »
И аз не откривам нищо по това наименование. Може ли по детаилна снимка да се чете какво пише на модула? Стана ми интересно що за птица е това. Предполагам е свързано със оправяне на смущенията от енергията от възбновяеми източници. Солари и перки. Но може и да филтрира нещо свързано с бозите които излъчват съвременните устройства със импулсни захранвания.
Денят е прекрасен, забеляза ли го!

Неактивен BatKoce

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 513
  • Населено място: Ракитово
    • velevel
Re: NF71.3-1 Power fine filter
« Отговор #3 -: 24 Февруари, 2025, 10:35:00 »
На много места вече електромерите са дистанционни. От електромерите до трафопоста комуникацията е по кабелите на мрежата ниско напрежение. От там вече има други устройства. Възможно е този филтър да има връзка с този начин на комуникация...

Неактивен lager

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 949
  • Населено място: село Обидим, обл Благоевград, общ. Банско
Re: NF71.3-1 Power fine filter
« Отговор #4 -: 24 Февруари, 2025, 11:56:25 »
Повече от година не съм виждал инкасатор да отваря нашето табло, това значи че отчитат дистанционно. Относно качеството на снимката- така ми е изпратена. Ще проверя дали има такъв филтър в моето табло.

Неактивен Любо Божков

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1700
  • Населено място: с. Ресен общ. В.Търново
Re: NF71.3-1 Power fine filter
« Отговор #5 -: 24 Февруари, 2025, 13:40:55 »
Електромерите се отчитат дистанционно от монтиран рутер - обикновено в захранващия трафопост. Понеже предаването на данните става по захранващата линия, всички смущения се отразяват на комуникацията. При лоша връзка се търси източника на смущения и се поставя този филтър - трифазен или еднофазен.

 

Сходни теми

  Заглавие / Започната от Отговора Последна публикация
22 Отговора
8853 Прегледи
Последна публикация 26 Октомври, 2017, 10:32:56
от origo
3 Отговора
2854 Прегледи
Последна публикация 29 Август, 2022, 14:44:49
от Concord

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Начален сайт "САНДЪЦИТЕ" Библиотека "Сандъците"
ОТГОВОРНОСТИ: Всички мнения във ФОРУМА са лични мнения на техните автори и не отразяват официалното становище на собствениците му.
   Copyright: Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
  Creative Commons Attribution License.
  Текстът на договора за ползване на български
Copyright © 2011 - Сандъците - сайт и форум за стара електроника - За контакти  

Партньори:  | Форум за конспирации, уфология и мистика | Кактус БГ |