« -: Вчера в 14:18:18 »
Сигурно има съфорумници, коита се сблъскват със следия проблем: ползват стари къщи в провинията с въздушно подвеждане на електричеството. Свързването е двупроводно - фаза и нула. В тези къщи обикновено контактите са сменени с "Шуко", но заземителните пластини остават несвързани. В това има резон,тъй като при ремонти на преносната мрежа е възможно размяна на фазовия и нулевия проводници. При модернизация на стара къща често се монтират бойлери и се вграждат бани с душова. Естествено, това изисква да се вземат мерки за безопасното им ползване. Това включва смяна ел.инсталацията с трипроводни линии и изграждане на заземяване. Става възможно вграждане на дефектно токова защита /ДТЗ/. За да сме сигурни, че инсталацията ще ни предпази, трябва да знаем какво е съпротивлението на заземяването. Да се постигнат заветните 4 ома в "домашни" условия е доста трудно, а да се вика лабораторията на енергото по време на технологичния процес не е целесъобразно (може да се наложи измерването да се повтори няколко пъти). Същевременно цената на специализираните уреди е с четири цифри.
Тук ще предложа метод с използване на обикновен мултимер. След да се постави първият заземител се измерва напрежението между него и нулевия проводник. Обикновено се получават само няколко волта. Ако резултата е такъв, измерваме какъв ток може да се получи между тях. Тогава по закона на Ом получаваме приблизителното земно съпротивление.
Практичен пример: забих стандартен заземителен кол 60х60х1500 и получих 1.3V  и 0.023А, т.е. 56.5 ома. Сега набивам втори и след като завърша ще докладвам. Целта е да получа под 30 ома.
Важно е в инсталацията никъде да не получи к.с. или каквато и да е връзка под 2Мома между нулевия и заземителния проводник.

Неактивен Любо Божков

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1636
  • Населено място: с. Ресен общ. В.Търново
Re: Заземяване
« Отговор #1 -: Вчера в 15:01:48 »
При трипроводна инсталация с дефектнотокова защита съпротивлението на земния контур по сметки може да е и по-голямо, но ако защитата не сработи - тогава става страшно! За това трябва така да орамерим земния контур, че да сме предпазени и при несработила защита.
Независимо от съпротивлението на заземителя, той трябва поне да се дублира с цел по голяма надеждност.

Неактивен hris

  • Насочен електрон
  • **
  • Публикации: 76
  • Населено място: Варна
Re: Заземяване
« Отговор #2 -: Вчера в 15:54:57 »
забиват се три кола в равностранен триъгълник 1,5-2 метра страна и се свързват заваряват със шина заедно за заземяване.

Как да печелим от Енергото ако живеем в къща на село и има понижено напрежение фаза - нула. Отговор Правим собствено заземяване от електромера вземаме само фазата и към земя през консуматорите ни (Бойлер, ел.печка, готварска ел.печка, акумулираща печка и т.н.). на електромера се измерва понижено захранващо напрежение 180-200 волта между фаза - нула, когато съседите се приберат и включат тяхните ел.уреди, а нашите заземени консуматори работят  на 220 волта фаза - заземяване. Така електромера ни отчита понижено напрежение на мрежата между фаза и нула и начислява по-малка сметка докато с нашето заземяване, ние си ползваме почти целите 240 волта между фаза и заземяването ни.
180816-0
Печелим разликата от напрежението между нулата от енергото и нашето заземяване.
« Последна редакция: Вчера в 16:16:56 от hris »

Неактивен ikarlo

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 265
  • Населено място: София
Re: Заземяване
« Отговор #3 -: Вчера в 16:28:36 »
Веднага бързам да подчертая, че посоченият по-горе "метод" не може да послужи за определяне ня действителната стойност на заземителното съпротивление, но дава оперативна информация по време на изграждането. Измерваното напрежение между нула и земя зависи от моментната консумация и разстоянието до най-близкото заземително съоръжение на енергото. Но тогава и имереният ток също ще се влияет същите параметри, така, че заземителното съпротивление ще бъде едно и също, т.е. колкото се е получило. Предварително е почти невъзможно теоретически да се изчисли какво ще се получи. Трите кола са добре, но има случаи когато са необходими доста повече. Участвал съм в изграждането на базови станции и там изискванията са големи, т.е. трябва под 4 ома. Само че, цената беше почти без значение.

Неактивен ikarlo

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 265
  • Населено място: София
Re: Заземяване
« Отговор #4 -: Вчера в 17:41:27 »
Ето и обещания резултат с два кола: U = 2.6V, I = 0.08A, Rз = 33.75Ома. Е, заземителното съпротивление  не падна под 30 Ома, но е досатъчно за нормалната работа на ДТЗ. То и мястото ми е много терсене - в близост са къщата, водомерна шахта, ВиК и път.
ПП Вижда се, че резултата за напрежението и тока се отличават значително и е следствие на различната натовареност на мрежата, но съпротивлението се измерва устойчиво. Измерването трябва да е почти едновременно за двеге величини.

Неактивен didov

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 612
  • Населено място: Попово
Re: Заземяване
« Отговор #5 -: Вчера в 19:46:01 »


Как да печелим от Енергото ако живеем в къща на село и има понижено напрежение фаза - нула. Отговор Правим собствено заземяване от електромера вземаме само фазата и към земя през консуматорите ни (Бойлер, ел.печка, готварска ел.печка, акумулираща печка и т.н.). на електромера се измерва понижено захранващо напрежение 180-200 волта между фаза - нула, когато съседите се приберат и включат тяхните ел.уреди, а нашите заземени консуматори работят  на 220 волта фаза - заземяване. Така електромера ни отчита понижено напрежение на мрежата между фаза и нула и начислява по-малка сметка докато с нашето заземяване, ние си ползваме почти целите 240 волта между фаза и заземяването ни.
(Връзка към прикаченият файл)
Печелим разликата от напрежението между нулата от енергото и нашето заземяване.
Бъркаш ги нещата с енергото. То ако беше така, всеки щеше да забива метални колове и да откача нулата.  :)
Ппаща се за активната енергия. Колкото ампера дръпнеш, толкова ще платиш. И сега си направи сметка V х А = W

Неактивен hris

  • Насочен електрон
  • **
  • Публикации: 76
  • Населено място: Варна
Re: Заземяване
« Отговор #6 -: Вчера в 22:49:20 »
Правя си:
V * A = W
или:
1. 180*А=W фаза-нула
2. 220*A=W с Заземяване
Но за да стане напрежението фаза нула около 180 волта трябва къщата да е в края на линията от трафопоста и да има много къщи накачени на тази линия и всички като включат консуматори..

Неактивен morski

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 100
  • Населено място: Варна
Re: Заземяване
« Отговор #7 -: Вчера в 23:29:58 »
На фона на всичките писания до тук искам да подчертая един съществен риск на ползването на собственно заземление вместо нулевия проводник при селски райони с двупроводна мрежа.
Преди години имах случай когато в следствие на авария в трафопоста беше прекъснат нулевия проводник и това са най честите аварии получаващи се в следствие на неравномерното натоварване на трите фази.
Та стана така че целия товар на съседните къщи мина през моето земно и по точно през моето ел табло. Резултата беше че трябваше да прекъсвам заземлението под товар за да не изгори таблото и къщата.
Та с модификациите винаги едно на ум.

Неактивен Любо Божков

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1636
  • Населено място: с. Ресен общ. В.Търново
Re: Заземяване
« Отговор #8 -: Вчера в 23:55:48 »
...Преди години имах случай когато в следствие на авария в трафопоста беше прекъснат нулевия проводник...
Дългогодишният ми опит в системата на "Енерго"_то ми е показал, че това е една от най-опасните повреди в мрежите ниско напрежение. Имал съм много такива случаи, за щастие без човешки жертви. Повторните заземители в тоя случай спасяват човешки живот, но водят до стопявне на проводници и  меките връзки на електрическите бойлери, което от своя страна може да доведе до пожари и наводнения в жилището.  :master2: За това изнесените електромерни табла, монтирани на стълбовете при въздушни мрежи се заземяват допълнително. Друг е въпросът за качеството на тия заземители. При по-новите въздушни мрежи, изпълнени с усукани проводници, тази опасност е намалена значително.

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1336
  • Населено място: София
Re: Заземяване
« Отговор #9 -: Днес в 00:09:37 »
Правя си:
V * A = W
или:
1. 180*А=W фаза-нула
2. 220*A=W с Заземяване
Но за да стане напрежението фаза нула около 180 волта трябва къщата да е в края на линията от трафопоста и да има много къщи накачени на тази линия и всички като включат консуматори..

Сигурен съм че има много по-лесни и по-тайни начини за крадене на електричество от електроснабдяването, ако това цели занятието. При този начин веднага се вижда че ток тече само по фазата.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Начален сайт "САНДЪЦИТЕ" Библиотека "Сандъците"
ОТГОВОРНОСТИ: Всички мнения във ФОРУМА са лични мнения на техните автори и не отразяват официалното становище на собствениците му.
   Copyright: Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
  Creative Commons Attribution License.
  Текстът на договора за ползване на български
Copyright © 2011 - Сандъците - сайт и форум за стара електроника - За контакти  

Партньори:  | Форум за конспирации, уфология и мистика | Кактус БГ |