| Начален сайт Сандъците  | "Библиотека Сандъците" | МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ФОРУМА С ДАРЕНИЕ >ТУК<

Автор Тема: LED осветителни тела след токов удар  (Прочетена 5181 пъти)

0 Потреб. и 3 Гости преглежда(т) тази тема.

Неактивен DVS

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 141
  • Населено място: София
LED осветителни тела след токов удар
« -: 08 Септември, 2023, 18:04:07 »
В склада на един познат от общо 24 броя LED тела по 18 W, една цяла редица (8 бр.) са изгорели, според него от токов удар.
Взех си две бройки от любопитство, но на платките няма видими следи от изгоряло, мирис или други видими последствия от токов удар. 
Светодиодите са 48, свързани последователно. Какво напрежения и какъв ток би следвало да се осигуряват за тяхната нормална работа?

Ако изключим  ИС BP2861 (Step Down, каквато естествено няма в нашите магазини), каква друга причина може да се търси? От другата страна на платката няма елементи, само няколко писти. 

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #1 -: 08 Септември, 2023, 18:17:40 »
Първо изпробвай всеки диод на лентата. Слагаш мултицета на диод и пробваш всеки диод поотделно (плюс към плюс, минус към минус). Не гледай мултицета, гледай само дали диода ще светне.

Ако всички са изправни, трябва да разбереш как са свързани на лентата. Може да са всички последователно, може да са групи от два паралелно, а групите последователно, може да са групи от 3 паралелно, а групите последователно и т.н.

Неактивен origo

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 3509
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #2 -: 08 Септември, 2023, 18:22:49 »
Това с мултицета не винаги е вярно - някои LED се палят при по-високо напрежение, защото са свързани вътрешно в корпуса няколко структури.
Няма нищо по хубаво от старите телевизори, особено за хората които обичат да прекарват свободното си време зад телевизора а не на канапето пред него :) ... и когато вече за нищо не стават пак може да им се намери приложение :D ....

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #3 -: 08 Септември, 2023, 18:25:06 »
Така е, но тези едва ли са такива. Пък и с мултицета ще разбере веднага, тъй като е невъзможно всички да са изгорели.

Активен lz2xl

  • Глобален модератор
  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 3557
  • Населено място: Варна
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #4 -: 08 Септември, 2023, 18:39:14 »
Мултицета може да не ти помогне,много често са диодни сборки с два,три или повече диода последователно свързани.

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #5 -: 09 Септември, 2023, 08:58:46 »
Когато става дума за SMD диоди до 0,5 вата като тези, ако са сборки от два или три диода ще имат крачета за всеки диод, така че пак могат да се проверяват поотделно с мултицет. Това се прави с цел гъвкавост и позволява да бъдат свързани както паралелно, така и последователно.

Неактивен pansim

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 634
  • Населено място: Сандански
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #6 -: 09 Септември, 2023, 09:33:05 »
Когато става дума за SMD диоди до 0,5 вата като тези, ако са сборки от два или три диода ще имат крачета за всеки диод, така че пак могат да се проверяват поотделно с мултицет. Това се прави с цел гъвкавост и позволява да бъдат свързани както паралелно, така и последователно.
Това въобще не е задължително. И най-веротно нямат допълнителни изводи.
Проверяват се лесно с лаболаторен токоизправител и последователно свързан във веригата резистор за ограничаване на тока.
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване - 0887607722

Неактивен Ивайло

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 147
  • Населено място: Троян
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #7 -: 09 Септември, 2023, 09:34:48 »
Мултицета трябва да е в режим измерване на диод.Но дори и да намери здрави няма как да ги ползва , защото замяната им е трудна и неблагодарна работа!Все някъде по лентата трябва да им пише модела , има ли точица или потъмняване , изобщо не го мери !Ако искаш да я ползваш по добре нов драйвер и лента от Китай.

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #8 -: 09 Септември, 2023, 09:43:06 »
...
И най-веротно нямат допълнителни изводи.
...

В случая най-вероятно са обикновени диоди с два извода. Поне е така при 18-ватовите пури.

Мултицета трябва да е в режим измерване на диод.Но дори и да намери здрави няма как да ги ползва , защото замяната им е трудна и неблагодарна работа!Все някъде по лентата трябва да им пише модела , има ли точица или потъмняване , изобщо не го мери !Ако искаш да я ползваш по добре нов драйвер и лента от Китай.

Ако са свързани последователно, няма нужда да сменя нищо. Просто дава на късо прекъснатия диод и готово - той ще е само един. Ако драйвера не е заминал ще си работи и със 47 диода.
« Последна редакция: 09 Септември, 2023, 09:52:30 от CVT »

Активен lz2xl

  • Глобален модератор
  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 3557
  • Населено място: Варна
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #9 -: 09 Септември, 2023, 10:45:29 »
Когато става дума за SMD диоди до 0,5 вата като тези, ако са сборки от два или три диода ще имат крачета за всеки диод, така че пак могат да се проверяват поотделно с мултицет. Това се прави с цел гъвкавост и позволява да бъдат свързани както паралелно, така и последователно.
Нямат отделни изводи,факт.На външен вид не се различават.Има и сборки в които диодете са няколко в паралел.Обикновено в подсветката на тележизори,монитори,таблети и т.н. са по няколко в паралел.В LED лампите обикновено в сборките са последователно.
Това въобще не е задължително. И най-веротно нямат допълнителни изводи.
Проверяват се лесно с лаболаторен токоизправител и последователно свързан във веригата резистор за ограничаване на тока.
Да това правилна идея,аз така правя.Самите диоди обикновено имат работен ток около 80-120 ма.В смисъл предвиден от производителя,но и това не е аксиома.Зависи до коя оризова нива са правени :) все пак Китай :) Мой личен опит опит,от напрежение 3.2-3,8 в до към 18 волта.Зависи колко диода има в сборката.
Тия например са такива.https://www.aliexpress.com/item/4000958174991.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.3ff26a60zzhGsZ&algo_pvid=2e81ca4a-d1a0-47d8-9de5-ad1754e03e7a&algo_exp_id=2e81ca4a-d1a0-47d8-9de5-ad1754e03e7a-11&pdp_npi=4%40dis%21BGN%212.48%210.91%21%21%219.80%21%21%40210321ea16942463234633421e82ad%2110000012652598924%21sea%21BG%213148020744%21AS&curPageLogUid=jtIz7D3iOLsL
« Последна редакция: 09 Септември, 2023, 11:09:58 от lz2xl »

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #10 -: 09 Септември, 2023, 10:56:59 »
Факт: има всякакви:

Активен lz2xl

  • Глобален модератор
  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 3557
  • Населено място: Варна
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #11 -: 09 Септември, 2023, 11:03:57 »
Точно тия от лампата определено не са такива,според снимката.

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #12 -: 09 Септември, 2023, 11:19:03 »
Не казвам че сa точно от тези.

Точно какви са е невъзможно да се определи по корпуса, даже и ако снимката не беше с толкова ниско разрешение. Китайците слагат всякакви конфигурации в един и същ корпус: https://www.aliexpress.com/item/4000611982804.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005643677299.html

Както вече казах с мултицет на диод е най-лесно да се разбере дали са на 3V или повече. Ако не светне нито един значи са на повече, тъй като няма начин всички да изгорят.
« Последна редакция: 09 Септември, 2023, 11:47:52 от CVT »

Неактивен NHB

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 913
  • Населено място: Варна
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #13 -: 09 Септември, 2023, 23:04:42 »
Момчета, този PWM контролер работи като стабилизатор на ток. Стреми се към зададен ток през товара, не се интересува какво ще е напрежението върху товара...
При това положение, ако контролерът е здрав, значи върху светодиодната матрица има 300В, значи някой светодиод или група е прекъснал. Кой диод или група? - върху който има голямо напрежение... Ако пък няма напрежение върху матрицата, значи не работи нещо в захранването. Примерно - оня резистор-бушон 5.1 Ом с цветния код е прекъснал, защото контролерът е окъсил и...

Неактивен vladimirstanoev

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 158
  • Населено място: Sofia
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #14 -: 10 Септември, 2023, 17:38:04 »
Не може върху лентата да има 300 волта, защото ще гръмне електролита 2.2uF/250V.
Чипа има защита, която сработва при прекъснал диод и се проверява по следния начин:
1. Волтметъра се включва паралелно на лентата.
Пускат се 220 волта и се гледа дали за части от секундата ще се появят 200 волта върху нея?
Ако волтметъра не измери нищо, значи чипа е за гюма.
2. Лентата се проверяра най-лесно с едно съпр.R от 10 до 100 килоома по долната схема.
Разпоява се бялата жица и през съпр.R се подава към минуса на конд. за 300 волта.
Ако лентата светне ОК, това ще потвърди диагностиката на чипа.
Ако не светне, тогава се търси прекъсналия диод, върху който има 300 волта.
Диода се дава накъсо, лентата се запоява обратно и ако лампата заработи ОК, тогава може да се смени само този диод.
Работата е за 10-15 минути с едно съпротивление, поялник и волтметър.


 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Начален сайт "САНДЪЦИТЕ" Библиотека "Сандъците"
ОТГОВОРНОСТИ: Всички мнения във ФОРУМА са лични мнения на техните автори и не отразяват официалното становище на собствениците му.