Не може върху лентата да има 300 волта, защото ще гръмне електролита 2.2uF/250V.
Чипа има защита, която сработва при прекъснал диод и се проверява по следния начин:
1. Волтметъра се включва паралелно на лентата.
Пускат се 220 волта и се гледа дали за части от секундата ще се появят 200 волта върху нея?
Ако волтметъра не измери нищо, значи чипа е за гюма.
2. Лентата се проверяра най-лесно с едно съпр.R от 10 до 100 килоома по долната схема.
Разпоява се бялата жица и през съпр.R се подава към минуса на конд. за 300 волта.
Ако лентата светне ОК, това ще потвърди диагностиката на чипа.
Ако не светне, тогава се търси прекъсналия диод, върху който има 300 волта.
Диода се дава накъсо, лентата се запоява обратно и ако лампата заработи ОК, тогава може да се смени само този диод.
Работата е за 10-15 минути с едно съпротивление, поялник и волтметър.
Привет, преди да се дават съвети кое как да стане, е необходимо да се ориентираш правилно към даташийта на BP2861. Така се тръгва към грешната посока, което си написал в точка 1.

Неактивен vladimirstanoev

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 158
  • Населено място: Sofia
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #16 -: 11 Септември, 2023, 01:05:20 »
Написал съм най-лесния и бърз начин за диагностика на лампата.
Това са данните за чипа на китайски и на английски:
http://www.kingsunled.net/Data/kingsunled/upload/file/20201116/6374112558155882174152433.pdf
https://www.datasheet-pdf.info/attach/1/7485376869.pdf

Неактивен vladimirstanoev

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 158
  • Населено място: Sofia
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #17 -: 11 Септември, 2023, 01:37:00 »
Това е картинката за пробите с чипа от китайския линк:

Неактивен DVS

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 141
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #18 -: 12 Септември, 2023, 15:35:59 »
Тестовете показаха следното:
1. Лентата се състои от 48 LED, свързани последователно.
2. Всички LED са светели нормално, след проверка с китайски мултицет, включен в режим за проверка на диоди.
3. Съпротивлението  5.1 ома е било прекъснало и затова са го сменили с 4 х 22 ома.
4. Резултата го виждате на втората снимка. Съжалявам, че високоскоростната камера не е била включена, да за заснеме този резил, както и че не можах да го видя „на живо“ :D
5. Направена е повторна  проверка на светодиодите - светят нормално.

Ако някой може да подскаже схема за драйвер с лесно намиращи се елементи, който може да захрани тази лента, експериментите може и да продължат.

Остана неразрешена загадката, каква а е причината да изгорят осемте осветителни тела в едната редица?
Вероятно е токовият кръг, вкл. към една от фазите, а другите две редици да са към другите две фази, по които не е имало проблем, но това е само предположение. Има отделни ключове за всяка редица осветителни тела. 

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #19 -: 12 Септември, 2023, 16:13:41 »
Сигурен ли си че всички диоди са свързани последователно? За всеки случай дай-снимка на изходния електролитен кондензатор в която се вижда до колко волта е.

От това което китайците предлагат като готови лед драйвери нещо сметката не излиза хем да са всички последователно, хем да са 48 на брой, хем да са общо 18 вата. По-прилича да са 2 паралелно свързани групи по 24 последователно свързани диода всяка.
« Последна редакция: 12 Септември, 2023, 16:29:55 от CVT »

Неактивен vladimirstanoev

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 158
  • Населено място: Sofia
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #20 -: 12 Септември, 2023, 16:42:44 »
Диодите са свързани последователно и работят на 150 волта.
Изходния кондензатор 2.2uF/250V се вижда на първата снимка.
Преди смяната на бушона 5.1 ома, трябваше да измериш дали късото на 300 волта е било от греца или от чипа?
На снимката се вижда гърмеж на греца, а не на чипа, което не значи че е оцелял.
Измери с омметър на другата лампа (преди да смениш бушона) дали късото е от греца или от чипа?
И задължително пускане през лампа при изгорял бушон.
Запой една лампа 40-60 вата с нажежаема жичка на мястото на бушоня, за да няма гърмежи и мат'рял за високоскоростната камера  :drinks:
« Последна редакция: 12 Септември, 2023, 16:57:20 от vladimirstanoev »

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #21 -: 12 Септември, 2023, 16:48:00 »
Този 2.2uF/250V не е ли входния?

Проблема е че никъде в Алито не намирам готов 18W LED драйвер който може да захрани подобна конфигурация, а пък почти всички биха я захранили ако беше:
« Последна редакция: 12 Септември, 2023, 16:54:04 от CVT »

Неактивен didov

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 614
  • Населено място: Попово
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #22 -: 12 Септември, 2023, 19:10:22 »

5. Направена е повторна  проверка на светодиодите - светят нормално.

Ако някой може да подскаже схема за драйвер с лесно намиращи се елементи, който може да захрани тази лента, експериментите може и да продължат.


Ето една не толкова  сложна схема по която може да се включи лентата. Регулира се за да се получи 150V на изхода.
За защитата R2 може да се изчисли по формулата: 0,6 / максимален ток на светодиода. Всичките светодиоди са свързани последователно.

Неактивен DVS

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 141
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #23 -: 13 Септември, 2023, 14:05:02 »
... за да няма гърмежи и мат'рял за високоскоростната камера  :drinks:
Другия път ще снимаме целия ремонт, вкл. и майстора. Още в техникума имаше прякор Наско Късото  :D

Неактивен vladimirstanoev

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 158
  • Населено място: Sofia
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #24 -: 14 Септември, 2023, 15:31:31 »
Този 2.2uF/250V не е ли входния?
Входния е другия (големия), който е над 300 волта.
Кажи на Наско Късото да измери с омметъра върху него, дали късото е от чипа или от греца?
Чипа струва 30 стотинки, но трябва да се поръча и да се чака от Алито.
Греца е по-евтин и го има навсякъде, но вероятността късото да е от него е по-малка, макар че гърмежа на снимката е от него.
Ако на другата лампа е прекъснал бушоня 5.5 ома, а няма късо върху електролита, тогава задължително пускане през лампа!
Или клипче на новия гърмеж с високоскоростната камера  :drinks:
https://www.aliexpress.com/item/1005005915738851.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.64c070628nmHZ7&algo_pvid=9c7aee3c-0988-4fd3-b108-580cc8fe4983&algo_exp_id=9c7aee3c-0988-4fd3-b108-580cc8fe4983-7&pdp_npi=4%40dis%21BGN%211.85%211.57%21%21%217.28%21%21%402103253416946061805086787ed98a%2112000034835403307%21sea%21BG%214105264382%21S&curPageLogUid=9ahXUjcvUcj6

Неактивен DVS

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 141
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #25 -: 15 Септември, 2023, 11:24:55 »
Почти всичко е свалено от платката, цилиндричният дросел е прекъснат, но този с Ш сърцевината е ОК. Един SMD резистор е прекъснат.
Измерванията между изводите на чипа показват следното:
- „плюс“  на 4 и  „минус“ на 1 – безкрайност;
- „плюс“ на 1 и  „минус“ на 4 – 930 килоома.

Това осветително тяло струва 12.30 лв в Практикер  и всякакви опити за неговото възстановяване не са икономически оправдани, освен за измиване на срама, който ни сполетя :- )

Неактивен vladimirstanoev

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 158
  • Населено място: Sofia
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #26 -: 15 Септември, 2023, 13:30:13 »
Измерването показва, че късото е било от греца, което не означава че чипа е оцелял след гърмежа.
Виж на другата лампа(която си взел) дали е изгорял бушоня FU1/5.1 ома?
И ако е изгорял дали късото е от греца или от чипа?

Неактивен DVS

  • Квантов електрон
  • ***
  • Публикации: 141
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #27 -: 28 Септември, 2023, 06:19:02 »
Чипа струва 30 стотинки, но трябва да се поръча и да се чака от Алито.

Поръчах чиповете от посочения линк, китаецът каза, че щели да пристигнат ноември-декември.
Не разчитам надписите върху греца - би ли ми посочил някакъв подходящ, за да си купя десетина бройки, че имам една идея, която искам да снимам с камерата :D

Неактивен CVT

  • Адронен колайдер
  • *****
  • Публикации: 1354
  • Населено място: София
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #28 -: 28 Септември, 2023, 09:02:14 »
Поръчах чиповете от посочения линк, китаецът каза, че щели да пристигнат ноември-декември.
...

Казал ти е това за да си върже гащите. Такива дребни неща пристигат от Китай с обикновена поща за 2, най-много 3 седмици.

Неактивен didov

  • Квантов генератор
  • ****
  • Публикации: 614
  • Населено място: Попово
Re: LED осветителни тела след токов удар
« Отговор #29 -: 28 Септември, 2023, 09:39:55 »
За греца при твоите платки се използва - MB6s
https://www.rectifier-diode.com/showroom/bridge-stack-mb6s-smd-rectifier-bridge-mb8s-sop-4-foot-chip.html
Moже без проблем да се поставят и тези - МB6F
http://cqrcd.net/english/index.php?c=article&id=165
Цифрата в означението, е за колко волта е греца. Така, че стават и 8,10.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Начален сайт "САНДЪЦИТЕ" Библиотека "Сандъците"
ОТГОВОРНОСТИ: Всички мнения във ФОРУМА са лични мнения на техните автори и не отразяват официалното становище на собствениците му.
   Copyright: Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
  Creative Commons Attribution License.
  Текстът на договора за ползване на български
Copyright © 2011 - Сандъците - сайт и форум за стара електроника - За контакти  

Партньори:  | Форум за конспирации, уфология и мистика | Кактус БГ |