Съгласен съм, че вида на бобината е важен, но не предполагам, че токът през нея може да е над 15А
Как да няма резонанс??? Капацитетът на вторичната намотка е значителен, освен това и самият охранителен проводник има капацитет спрямо земя.
Да, обратен преобразувател, но на вторичната намотка не е свързан изправител с кондензатор, няма и активен товар. Тоест, при прекъсването на тока в първичната, ще се получи високоволтов синусоидален процес, който ще обърне посоката на тока и диодът паралелно на транзистора ще се отпуши, като почти цялата енергия ще се върне обратно в източника. Точно както в хоризонталното отклонение на телевизорите. Е, може да настъпи и пробив по трасето и процесът да се прекрати, но може и да не настъпи. Зависи от напрежението, от атмосферните условия, изолацията на проводника и наличието на крави в близост...
А при пълно късо на изхода, процесът може да е много сложен и да не приключва веднага.
Защо, при късо на изхода, обратните преобразуватели не се ли повреждат? Да, тези, които са тип 'блокинг генератор', изобщо не се самовъзбуждат. Тези, които са с ШИМ контролер, обикновено имат защита по ток и тя може и да ги спаси. Обаче, с 555... Тук помага факта, че токът през първичната намотка изобщо не достига до ккритична за транзистора стойност. Но пък нищо не му пречи (на транзистора) да си прегрява, особено ако в момента на включването му в намотките има значителен ток.