70 ампера също не са малко, и силно не препоръчвам използване на релета, още повече с контакти в паралел. Работата е там, че винаги единия контакт ще носи много по-голяма част от целия ток. При наличие на фазов регулатор в първичната страна да се добавя контактор вместо да се прекратява работата на регулатора също е едно доста силно неефективно решение. Идеята на pansim с изходни букси подобни на тези при инверторните електрожени ми се струва все по-подходящо решение в конкретната ситуация.