Да, за задоволяване на любопитството може да се направи нещо.Иначе от фирмата са написали че при дефектен статор не подлежи на ремонт. Всъщност дефетни се оказаха две такива помпи. Общо в отоплителната инсталация има четири помпи, двете бяха включени в един контакт свързан с ЮПС. Колега Пансим,ЮПС-а не е произвел повишеното напрежение, то си е дошло през неговото реле.Тук всъщност е мистерията, каква е случката в релето. Иначе има и много голяма некадърност при монтирането на резервното захранване: контакта няма зануляване, нулата на мрежата беше свързана към заземителната пластина на шуко контакта. Когато се явих на мястото на събитието в контакта спрямо тази пластина имаше 2 по 180 волта.Приятелят-пострадавш след като установил че помпите не въртят решил да провери дали има захранване, той е хотелиер, не ползва измерителни уреди и включил зарядното на телефона в контакта. То изпушило естествено и той тогава дойде да ме вземе защото имаше настанени а и други пристигаха. Тъй като случката става вечерта закърпихме някак положението на другия ден установихме че други щети няма и енергото няма вина.След ровене в прах и паяжини се установи че в злополучния контакт влиза един фазов проводник през предпазител а на другия му край втори фазов проводник от ЮПС-а.Това значи че той е захранен от друга фаза.Мистерията както казах е как и защо релето е включило грешно. Акумулаторите са почти умрели, може би те имат някаква вина. Но инсталацията е работила двадесет години без проблеми.Сега вече е без ЮПС защото от него няма никаква полза-поради недостатъчен капацитет на акумулаторите помпите въртят не повече от 10-20 минути.Освен това той е минал на пелети- няма ли ток няма топлина.