Форум за любителите на Стара електроника

Общ раздел => Технологии и джаджи => Темата е започната от: dragan в 18 Октомври, 2024, 21:54:48

Титла: Феномен със заземяването
Публикувано от: dragan в 18 Октомври, 2024, 21:54:48
Уважаеми колеги.
Смятах да направя продължение на темата със заземяването,но случаят от днес ,който по-нататък ще Ви опиша заслужава повече внимание.
И така какво се случи днес:

Колега и приятел ме извикаха за консултация в един счетоводен офис .
Жените които работят се оплакват,че ги удря ток при докосване на дръжките на входната врата ,прозорците , смесителя за вода в банята.
Взех със себе си уреда/стрелкови съветски/ и фазомера и отидох на място.
Какво се оказа:
1.В състояние,че са включени всички автоматични предпазители на таблото в офиса.
-действително ме удари ток при докосване на дръжките.След това веднага отново пробвах ,но нямаше нищо?
-след 5 минути отново се повтори същото ,пак ме удари тока и така се повтаря.
-пробвах с фазомер. Лампата светва и веднага угасва.
-пробвах с уреда включен на променливо напрежение . Стрелката се отклонява малко и се връща обратно на нула.
-проверих всички контакти.Зануляването  е правилно снързано към ШУКО клемата.
-Изключих всички консуматори.
-На заземителната клема на Шукото светва лампата на фазомера и веднага  угасва.
Същото се получава и на крана на смесителя и на вратата към банята.
2. При опоследователно изключване на автоматичните предпазители на таблото в офиса.
-явлението се повтаря.
3.Още един  необясним факт.
Собственика демонтира капака на контакта за да проверим заземлението.След това при опит да го монтира ,несъзнателно допира отвертката с която завива болтчето М3 /контактуваща с болтчето/ към занулителната клема на Шукото и става късо съединение при което изключват:
-автоматичния предпаизител на токовия кръг в офиса
-главния автоматичен предпазител на таблото в офиса
-автоматичния предпазител  на офиса на етажното табло
-автоматичния предпазител на офиса на  електромерното табло.
При проверка с фазомера, въпреки изключените автоматични предпазители, отново светва кратковременно фазомера при допиране към дръжката на вратата  и занулителната клема на всички контакти Шуко и удря за кратко ток.
4. Явлението се повтаря и при изключени всички консуматори в офиса: компютри,UPS,принтери монитори,телевизори кафе машини и други. Само климатиците остават  включени, но няма видими щепсели и контакти за да бъдат изключени.
5.При проверка с фазомера, регистрирах същото и  при докосването на:
-дръжката на входната врата на съседния апартамент
-дръжката на асансьора на етажа
Явлението прилича на статично електричество или на нещо друго защото е кратко временно изпразване на заряд???
Явлението се появило преди месец.
Имало е някакви ремонти по сградата,но интервенции по инсталацияа  не е имало.
Помещенията в сградата /строена преди 10 г./ се използват за различни цели .
Собственика на офиса е извикал спешно   специалисти от EVN. Потвърдили са явлението,но са казали ,че те са до електромерното табло и че проблема проблема е в сградата.

Посъветвах собственика на офиса да изключят всички електроуреди, да  се обади на домоуправитела за да предупредят собствениците за опасност и  да извикат специализирана лаборатори по електроизмервания.
На лабораторията да се предостави текста на изследванията,които съм направил и които четете.
Посъветвах се и с колегата Любо Божков /с който сме съвипускници от електротехникума Г.Оряховица/,който ме разтревожи за  възможните последствия от токов удар  за което му благодаря.
Моля за Вашия коментар?
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: shri в 19 Октомври, 2024, 02:02:36
Това няма как да е от мрежата. Дръжките на вратите нямат електрическа връзка с инсталацията. По скоро ми прилича на това да са сложили някъде близко някакъв предавател и от индукцията под въздействието на магнитното поле да се получава този ефект. Добре е да се измери там с уред за напрегнатост на електромагнитното поле. Ако полето беше постоянно както е при кофти връзки на кабели или лошо заземление, то няма да изчезва след разряд. Тука явно има кондензаторен ефект което показва, че въпросните метални повърхности се зареждат статично и са изолирани от земята нулата.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: shri в 19 Октомври, 2024, 02:41:56
 Евентуална причина изграждане в близост на кабели високо напрежение или нов трафопост. Които може да са източник на електромагнитно поле. Наличието на нова джиесем клетка или някакъв мощен уай фай прибор за транслация на данни. За мен причината е във въздуха не в кабелите на мрежовото захранване.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: lz3yy в 19 Октомври, 2024, 08:16:35
GSM клетката я отпиши. Няма как да прави статика по вратите. WI-FI също. Малко вероятно, но да не би да има лекарски кабинет с корав уред за диагностика - скенер, томограф... Проучете точно какво са правили и къде, да няма някъде частичен пробив в изолация на кабел. Дали няма много влошени параметри на основния заземителен контур и мощен уред с нарушена изолация, заземен там.
Горещо препоръчвам да се обърнете към Пламен Борисов от ЕлБТ инженеринг - човека има голям опит с подобни проблеми.
Ако се счита за реклама - изтрийте ми съобщението
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: BatKoce в 19 Октомври, 2024, 09:08:19
Описаните явления се дължат на статично електричество. Попадал съм няколко пъти на подобни случаи. В една къща "биеше ток" даже от вилица, оставена на масата. "Виновници" се оказаха някакъв диван и някаква пижама. В един дърводелски цех проблеми предизвикваше една шлайф-машина. Там всички машини са метални и добре заземени. Там правилното решение е, да се използват антистатични шкурки, но те предпочетоха да махнат някаква предпазна решетка, до която се докосвал операторът. Предупредих ги, че не е редно така, но мисля, че вече няколко години работят по този начин. Имаше и случай с бягаща пътека във фитнес зала. Там се оказа, че се предлагат специални спрейове, които се пръскат под лентата. За намаляване на тези ефекти препоръчват влажността на въздуха в помещенията да не е прекалено ниска.
 След като е правен ремонт, може да има някакви нови подови или декоративни материали, които да предизвикват това...
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: CVT в 19 Октомври, 2024, 09:17:18
+1 че става дума за статично електричество. Аз например имам едни турски джaпанки, които правят това. Е, не изключват защити, но като ги обуя ме бие ток навсякъде из нас. Купих ги за 2 лева от сергия.  :D  :master2:
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: Любо Божков в 19 Октомври, 2024, 09:29:40
Мисля, че обяснението е много по-просто. "Удрянето на ток" от металните конструкции в сградата най-вероятно е следствие на лоша връзка или прекъснал нулев проводник по трасето от главното разпределително табло на сградата и звездния център на трафомашината в трафопоста. По този начин консуматорите в сградата "получават" силова нула от металната арматура на сградата и свързаната към нея заземителна инсталация. При несиметричен трифазен товар в сградата се появява потенциал в тия конструкции, а от там и посочените явления. Енергото явно са си претупали проверката.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: lz3yy в 19 Октомври, 2024, 10:26:34
Няма как от статика да отпаднат 4 предпазителя, Любо Божков вероятно е прав. Обаче проблема не се изчерпва до там. Има прекъсване и между заземителните проводници между контурите в сградата. Хем имаме качествено заземяване в клемите на Шукото, хем сградата е офазена. Огледайте и трасето до трафа за някое скорошно изкопче. Положението изисква спешни мерки.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: BatKoce в 19 Октомври, 2024, 13:51:12
Доколкото разбрах, предпазителите не са изключили от статично електричество:
Цитат
...несъзнателно допира отвертката с която завива болтчето М3 /контактуваща с болтчето/ към занулителната клема на Шукото и става късо съединение...

Ако предпазителите изключват, без собственикът да се намесва с отвертката, тогава вече е по страшно...
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: shri в 19 Октомври, 2024, 17:01:29
Добре де всички врати и прозорци метални ли са в тази зграда.....? Как така на всички дръжки удря ток, ама след удара се разрежда и чак след 5мин. пак удря. Ако е нещо постоянно напрежението в удращите точки също трябва да е стабилно и постоянно. Както е обяснил колегата все едно имаме разряд на един кондензатор и после пак заряд. Или вие смятате, че човек като го тресне веднъж той се зарежда със същия потенциял и за това после не го плющи докато се разреди или как. Интересно ми е за прозорците и вратите. Обикновенно желязна е само входната другите не. Сега дограмите са ПВЦ повечето.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: dragan в 19 Октомври, 2024, 19:09:44
Уважаеми колеги
Собственикът на офиса ми съобщи,че в понеделник ще извика акредитирана измерителна електро лаборатория, за да се направят съответните измервания и анализ на явлението.Имам контакт с него и ще Ви съобщя за резултатите.
Също така съм го запознал с хипотезите, които колегите споделят във форума.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: ahedproductions в 19 Октомври, 2024, 20:33:16
Нещо мощно и утечно периодично повдига зле свързано земно, например. Импулсен товар със силно капацитивен филтър, който се съединява на някакви периоди, или нещо разбалансирано тотално на три фази, изтеглящо земята през всичките уреди? Много странно, очаквам с нетърпение резултатите на лабораторията. Цаката му е мерене на токове по време на явлението, за да се види на какво ниво по кръговете се инжектира това напрежение. Асансьорът ли е най-мощната машина? От кой тип е?
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: mbg в 20 Октомври, 2024, 11:26:52
Освен асансьор или компресор на хладилник, не се сещам за друго периодично. Според мен някой някъде е успял да прекара крепеж през фаза към арматурата на сградата и от там идва всичко, ако има метални тръби - може и нещо по тях да е. Чувал съм, че някои крадат ток като се разкачат от нулата и се вържат за земното или арматурата на сградата, та не е изключено и такъв да е случая.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: lager в 21 Октомври, 2024, 14:47:01
Във връзка с тези разисквания добавям въпрос: Има ли изисквания за трасетата на високоволтовите кабели-10Кв до кварталните трансформатори? Друг въпрос-на какво разстояние трябва да се монтират трансформаторите от кооперациите и други околни сгради? Около мен има доста трансформатори от т.н. сух тип- най често китайски. Бръмченето им е непоносимо особено през ноща.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: shri в 21 Октомври, 2024, 14:56:41
Изисквания има и то сериозни. Не зная къде точно са разписани. Доказано е вредното излъчване на електромагнитното поле за хората. И дори във здравните норми трябва да е разписано. Някой който е в час със тези правила може да сподели. Подземните такива кабели обикновенно се екранират със слой ширмовка именно заради излъчванията. Така съм чувал, но как е в деяствителност не знам.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: barlog в 21 Октомври, 2024, 16:06:40
Повечето кабели са на 20кВ. Малко са останали на 10каВ. Изисквания относно напрегнатост /плътност/ на полето има само за електропроводи високо напрежение, над 110кВ.
 По конкретния случай залагам на компроментирана връзка в нулевия проводник или крепежен елемент в фазовия.
 Вариант е и статично напрежение вследствие на мн. сух въздух
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: dragan в 02 Ноември, 2024, 21:35:24
Уважаеми колеги
Все още нямам  отговор от собственика за резултатите от измерванията.
В интернет попаднах на тази интересна информация за хармониците в мрежата .
Приятно гледане!

/>Интересно е какви хармоници вкарват в мрежата фотоволтаиците и ветрогенераторите??

В българското списание Инженеринг ревю - брой 1,2,3, от 2014г. има следните статии за хармониците:

https://www.engineering-review.bg/bg/harmonitsi-v-elektroenergiynite-mrezhi-chast-1/2/2412/
https://www.engineering-review.bg/bg/harmonitsi-v-elektroenergiynite-mrezhi-chast-2/2/2442/
https://www.engineering-review.bg/bg/harmonitsi-v-elektroenergiynite-mrezhi-chast-3/2/2502/
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: ikarlo в 03 Ноември, 2024, 09:47:36
20kV кабелите са едножилни (трябват три броя за 3Ф) и имат медна обвивка под горния изолационен слой. Една (не)известна група от известна народност се е изхитрила и научила как да сваля тази обвивка без да прекъсва кабела. Е, има случаи, когато нещата се объркват и стават по-големи поразии (напр. пожар, който спря ТЦ "Люлин" преди седмица), включително и жертви, но когато всичко е "успешно", енеркото няма как да разбере за случилото се и тогава засегнатия участък се превръща в мощен предавател, макар и с много малка покривна площ поради ниската честота. Тези кабели понякога са доста плитко положени (на една от крайните улици в "Люлин" лично видях как ги полагат под тротоарни плочки на няма и 0,5м дълбочина в обикновен тухлен канал. Старая се да не стъпвам там :o).
Това е само за информация и не твърдя, че може да наелектризира вилица, още повече, че според думите в първия пост, става въпрос за еднократно, т.е. само при първо докосване  бие ток. Ако е радио излъчване, то тока ще се усеща, макар и много слабо през цялото време докато вилицата е в ръката. Ако е с ВЧ, то резултата ще е по-скоро "парене", все едно че вилицата е гореща.
Преди години можех да установа (с абсолютна сигурност) дали радиоприемник "Орфей" е включен или не докосвайки с опакото на дланта металния кант на дървената кутия.
Колегите правилно са се насочили към статични заряди, предизвикани от неправилно използвани изолационни материали.
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: dragan в 14 Ноември, 2024, 13:17:04
Уважаеми колеги,
Резултатът от изследванията на лабораторията пристигнаха.
Колкото и да  е невероятно,
     Причината за статическото електричество е новият ламиниран паркет,който собственикът е положил.
     При контакт с обувките при движение на човек по него се натрупват електрически заряди!!??,
     които се изпразват при докосване на метална повърхност!

   За сега решението е, паркетът да се боядиса с някаква боя!!??
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: Валери в 14 Ноември, 2024, 15:31:08
Интересно, не може ли да се заземи някак този паркет, не знам да се боядисва ламинат.
 :unknown:
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: BatKoce в 14 Ноември, 2024, 16:05:51
Паркетът се наелектризира в едната посока, ходещият в другата. После ходещият докосва предмет с някакъв  различен потенциал и го "удря ток". По-назад в темата дадох примери с бягаща пътека и дърводелска машина, които са правилно заземени и пак "ги бие ток". Решението е да се ползват материали, които при триене не се наелектризират и да се поддържа малко по-висока влажност в помещението. Има някакви антистатични вакси за защита на автомобилната боя. Да проучат дали нещо подобно няма да помогне и дали е подходящо за употреба на закрито...
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: CVT в 14 Ноември, 2024, 18:55:17
Ако го вапцат с боя този ламинат ще стане страшна цигания. Има си специални стелки за целта, които стратегически се поставят пред врати и пред чувствителна техника:
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: ahedproductions в 14 Ноември, 2024, 19:35:52
Да се свържат с Комет електроникс, те имат цели гами продукти за антистатична защита. Нека вдигнат влажността малко, ще помогне много, и нека на няколко места сложат от тзи стелки, които е показал CVT и всичко ще заспи. Боя антистатична има, но е баснословно скъпа и заедно с нея трябва да се вземат едни медни ленти, които на места да излизат от слоя и да се заземяват, няма никакъв смисъл, ако не е ESD среда в производство, тези неща са скъпи. Овлажнител, 2-3 подложки заземени хубаво в близък контакт с шуко щепсел БЕЗ щифтове през 3 последователни резистора по 360кОм и са спасени. И леко с изкуственяците дрешки... ;)
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: ikarlo в 14 Ноември, 2024, 19:57:45
Мисля, че има възможност (макар и теоретична) доставчикът на ламината да бъде осъден да плати подмяната - този материял е опасен и едва ли е одобрен за използване в ЕС. Трябва да се изисква сертификат, и ако се окаже че няма, значи е внесен незаконно. Ако е произведен в БГ най-вероятно суровините не отговарят на ТУ и трябва да се бракува. Разбира се, ако цената му си заслужава тези усилия. Все пак има КЗП :bad:
Титла: Re: Феномен със заземяването
Публикувано от: CVT в 14 Ноември, 2024, 21:03:32
Мисля, че има възможност (макар и теоретична) доставчикът на ламината да бъде осъден да плати подмяната - този материял е опасен и едва ли е одобрен за използване в ЕС. Трябва да се изисква сертификат, и ако се окаже че няма, значи е внесен незаконно. Ако е произведен в БГ най-вероятно суровините не отговарят на ТУ и трябва да се бракува. Разбира се, ако цената му си заслужава тези усилия. Все пак има КЗП :bad:

Проблема не е в ламината, а в мекия материал който е подложен под него. Той се наелектризирва при компресия. Както вече писах имам джапанки от този материал и те се наелектризирват даже и да тъпча с тях на едно място.